건명: 세촌통합가압장 가압펌프

모델명: GDV 2015G

원인: 패킹누르개 접촉으로 슬리브 및 그랜트패킹, 축 소손​

조치내용: 1. 축, 슬리브, 슬리브너트, 베어링 교체
               2. 패킹누르개 변형부위 선반작업
               3. 현장설치 후 시운전

이상없음.