[2020.11.4] 의성군 세촌가압장 양흡입펌프 수리 > AS현황

본문 바로가기

 

[2020.11.4] 의성군 세촌가압장 양흡입펌프 수리

페이지 정보

작성자 관리자 작성일20-12-01 19:29 조회1,139회 댓글0건

본문

건명: 세촌통합가압장 가압펌프

모델명: GDV 2015G

원인: 패킹누르개 접촉으로 슬리브 및 그랜트패킹, 축 소손​

조치내용: 1. 축, 슬리브, 슬리브너트, 베어링 교체
               2. 패킹누르개 변형부위 선반작업
               3. 현장설치 후 시운전

이상없음.

5b2bcf5a7b0f30aac51e35c3a8584708_1606818
5b2bcf5a7b0f30aac51e35c3a8584708_1606818
5b2bcf5a7b0f30aac51e35c3a8584708_1606818
5b2bcf5a7b0f30aac51e35c3a8584708_1606818


 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.